Допускается ли соединение сборных шин двух секций РУ-0,4 кВ, находящихся под напряжением и запитанных от разных силовых трансформаторов? Если нет, то какие меры принимаются, чтобы этого избежать при использовании разъединителя в качестве секционного аппарата? Требуется ли блокировка от ошибочного включения секционного разъединителя?
В инструкции по переключениям:
7.2.6. Не допускается замыкание в сети 0,4 кВ, а также включение на одни шины 0,4 кВ трансформаторов, питающихся от разных центров питания или от разных линий.
Замыкание в сети 0,4 кВ трансформаторов, питающихся от одной линии, но установленных на разных подстанциях, допускается как исключение для разгрузки перегружавшихся трансформаторов или линий напряжением 0,4 кВ.
А просто АВР не устраивает?
Замыкание впараллель, понятно, не разрешается, а наличие и правильное замыкание с выводом из работы одного из трансформаторов вручную, не запрещено.
М/быть такая схема использована для работы в аварийном режиме.
Или как вышесказано с установкой АВР, если один из трансформаторов и пит. кабель расчитаны на двойную нагрузку.
Этот режим д/б согласован с ЭСО.
Гость_Diamant_*
2.4.2009, 9:40
Dmitry_G, Благодарю за ссылку на документ - уже скачал для ознакомления... АВР - это, конечно, выход из ситуации. Но, для АВР нужен автомат или контактор в качестве секционного аппарата, а хотелось бы разобраться с вариантом схемы на разъединителе, потому что знаю, что такие схемы существуют (например, РУ на основе панелей ЩО-70).
gomed12, Я тоже склоняюсь к тому, что коммутация осуществляется после вывода из работы одного из трансформаторов вручную. Но, в случае отсутствия блокировок немного смущает возможность ошибочного включения на запитанные шины другой секции. Приходится уповать на то, что дежурный персонал не станет бездумно дергать за рукоятки...
Еще можно использовать перекидной рубильник.
Паралелим т-ры по высокой стороне и после этого по 0,4 можно осуществлять любые переключения.
Цитата(knes @ 5.4.2009, 12:16)

Паралелим т-ры по высокой стороне и после этого по 0,4 можно осуществлять любые переключения.
Допускается как исключение(см.выше). Еще нужно учитывать возможность паралельной работы тр-ов по их совместимости.
Цитата(knes @ 5.4.2009, 12:16)

Паралелим т-ры по высокой стороне и после этого по 0,4 можно осуществлять любые переключения.
Это не допустимо, если питание от разных центров.
Мастер Джу
7.4.2009, 15:44
Главное про фазеровку не забыть!